1. ВНИМАНИЕ! В течении пары дней +- будет переезд форума на более защищённый сервер. Возможны периодические перебои в работе.

Как оформляется исполнительная схема ЛЭП?

Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by Новый материк, Feb 21, 2013.

  1. Получен заказ на съёмку ЛЭП на садоводстве с привязкой к зданию и нанесением координат всех опор для того, чтоб всё это у них приняли. Помогите с исполнительной схемой и что ещё нужно для этого, есть может у кого готовый бланк на исполнительную схему?
     
  2. Геннадий-72

    Геннадий-72 Форумчанин

    Садоводством не занимался, но думаю так: - Штамп своей конторы, -Линия ВЛ с опорами в масштабе, -Углы поворота, закрепление к углам здания с длиной и углом, с боку табличка с Х,У,Н. и указать длину объекта.
     
  3. Lermontov

    Lermontov Форумчанин

    На исполнительной съемке ЛЭП 0,4кВ (я так понимаю это она "на садоводстве"::biggrin24.gif::, хотя может быть и 6 или 10кВ) отображаются:
    - опоры+анкеры (кто то их называет укосины), условным знаком в соответствии с материалом опоры (как в топографической съемке), с нумерацией их (условной или в соответствии с проектом).
    - плафоны на столбах (если есть). на выноске материал, количество, маркировка.
    - утолщенной линией, сама коммуникация ВЛ, с подписью количества проводов (кабелей СИП), и их маркировки.
    - лини привязок от жестких контуров (строения, ограждения и т.д.) до опор или опуска в земю. (не менее 3х на точку).
    - расстояния между опорами (L=___m)
    - все объекты висящие на новых столбах (счетчики, РЩ ит.д.), как по проекту, подпись-их маркировка на выноске.
    -ситуационный план мелкого масштаба с новой коммуникацией.
    Если есть особые требования у заказчика (прописанно в ТЗ)
    - отображаются провисы проовда (отметка, либо h=)
    - температура воздуха в момент наблюдений
    - высоты столбов.
    - отметки изоляторов (крепления кабеля).
    - эскизы столбов (опор ВЛ).
    Могут потребовать схему электроснабжения внести в исполнительную, но это работа энергетиков-электриков, а не геодезистов.
    будут вопросы пишите...
     
    cucumber, art3geo and TulGeo like this.
  4. Здравствуйте !!! Не подскажите как определить какой провис кабеля между опорами если опоры стоят не в горизонте?
     
  5. Сер-гео

    Сер-гео Форумчанин

    Неприступная высота в тахеометре.
     
  6. rubinkazanforever

    rubinkazanforever Форумчанин

    Находишь функцию в тахе "Высота недоступного объекта". В различных приборах функция может называться по разному, нажимаешь на эту кнопку, вбиваешь высоту отражателя и выполняешь измерение под проводами, затем поднимаешь зрительную трубу, и прибор показывает высоту недоступного объекта.
    --- Сообщения объединены, Dec 21, 2016, Оригинальное время сообщения: Dec 21, 2016 ---
    Ну а в вашем случае можно воспользоваться функцией "базовая линия". Где за базис будет взяты начало и конец провода, затем измеряете провод посередине, отклонение от базовой линии и будет провис
     
    Solomennikov89 likes this.
  7. Граждане вопрос о масштабе. При исполнительной съемки ЛЭП 110 кВ какой масштаб ?

    Если есть у кого-то пример ...был бы признателен очень. нужно до утра(
     
  8. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Сер-гео, Подскажите уважаемый при использовании ВНО можно ли крутить алидаду???, менять гор угол. засечь раз вешку, а потом измерять ВНО в разных вертик плоскостях
     
  9. Сер-гео

    Сер-гео Форумчанин

    chehoff, я так понимаю это сарказм?, ниже rubinkazanforever, дал подробный ответ, опять же смотря какое ТЗ.
     
  10. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Сер-гео, не скарказм, просто хотел выдать желаемое за действительное.
    --- Сообщения объединены, Jun 15, 2019, Оригинальное время сообщения: Jun 15, 2019 ---
    думаю как оперативно снять все откл опорв ВЛ в поле без координирования прибора, ну или хотя бы , что то типа быстрая станция
    --- Сообщения объединены, Jun 15, 2019 ---
    три откл-вертикаль. откл траверсы от горизонта и от оси перпендикулярной ВЛ
    --- Сообщения объединены, Jun 15, 2019 ---
    Вертикаль-колимационная плоскость, опускаем трубу вниз, смотрим рулеткой откл от риски
    --- Сообщения объединены, Jun 15, 2019 ---
    а ВНО хотел посмотреть откл траверсы от горизонта, думаю пока.
     
  11. chehoff

    chehoff Форумчанин

    есть такой отклонение в СП 76, табл7 как отклонение траверсы от горизонтали, а в РД 34.20.504-94 "Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи"это отклонение для металлических опор не нормируется(у нас металлические опоры ВЛ). Как тут быть?
     
  12. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Ну а в вашем случае можно воспользоваться функцией "базовая линия". Где за базис будет взяты начало и конец провода, затем измеряете провод посередине, отклонение от базовой линии и будет провис , ниже @rubinkazanforever, дал подробный ответ--Вот брехня).
    --- Сообщения объединены, Jul 3, 2019, Оригинальное время сообщения: Jul 3, 2019 ---
    для б) ОНР не вариант!
    --- Сообщения объединены, Jul 3, 2019 ---

    Здравствуйте !!! Не подскажите как определить какой провис кабеля между опорами если опоры стоят не в горизонте?
    --- Сообщения объединены, Jul 3, 2019 ---

    Неприступная высота в тахеометре. -неверно!
     

    Attached Files:

  13. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Резюмирую: Проверить габарит над дорогой-программа ВНО, проверить провис провода в случае разных отм. траврс-программа :Измерение между начальной и текущей точкой , в случае с один.отм. траверс- ОНР. Все измерения можно проводить без уст. станции.
     
  14. chehoff

    chehoff Форумчанин

    Господа-товарищи. Вопрос определения провеса(провиса) провода , даже в названии путаница у меня в голове, встал ребром: при разых отм траверс соседних опор , стройконтроль замерил провес методом ,как регламентирует НД:
    --- Сообщения объединены, Jul 5, 2019, Оригинальное время сообщения: Jul 5, 2019 ---
    т.е вот так по ПУЭ
    --- Сообщения объединены, Jul 5, 2019 ---
    я считаю что надо так:
    --- Сообщения объединены, Jul 5, 2019 ---
    второе вложение
     

    Attached Files:

  15. rubinkazanforever

    rubinkazanforever Форумчанин

    С чего это вдруг брехня? Функция "Базовая линия" с интерполяцией отметок. За базис будет взята наклонная линия между изоляторами, затем меряешь самую "свисающую" точку провода это и будет провис.
     
  16. Yuri V.

    Yuri V. Форумчанин

    А чего, лень почитать тему? Самую свисающую точку пл@ть... Советчик
     
  17. rubinkazanforever

    rubinkazanforever Форумчанин

    Слышишь, умник. У меня не так много времени как у тебя, чтобы сидеть и читать тут темы по 10 страниц. Да и зачем мне это, я объяснил как это делать, а у тебя если есть доводы, что я не прав, обоснуй, а не тявкай.
     
    Чихун and TulGeo like this.
  18. Enot

    Enot Форумчанин

    Не в середине, максимальная стрела будет ближе к нижней опоре. Самое нижнее место провода отыскивается тремя выстрелами: четверть от нижней опоры, середина, а потом уже и понятно становится, куда стрелять.
     
  19. rubinkazanforever

    rubinkazanforever Форумчанин

    В случае когда опоры не в горизонте, то конечно так. Просто неправильно выразился про "середину"
     
  20. dnvrdnn

    dnvrdnn Форумчанин

    крены опор кто-нибудь проставляет на исполнительной?
     
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice