1. ВНИМАНИЕ! В течении пары дней +- будет переезд форума на более защищённый сервер. Возможны периодические перебои в работе.

Крен здания сборочного

Discussion in 'Мониторинг и наблюдения за деформациями' started by WebFrakir, Feb 3, 2023.

  1. WebFrakir

    WebFrakir Форумчанин

    Добрый день, хотел узнать какой допуск на крен здания когда он собирается из железобетонных конструкций. Нашел только цифру 0.002, здание высотой с -2.500 до +13.940.
     
  2. В.Шуфотинский

    В.Шуфотинский Модератор Staff Member

    Крен стабильный или развивается?
     
  3. WebFrakir

    WebFrakir Форумчанин


    История в том, что начали строить здание по готовому каркасу которое стоит уже давно, и вот интересно максимальное отклонение, разрешение все получены, это просто для себя.
    --- Сообщения объединены, Feb 3, 2023, Оригинальное время сообщения: Feb 3, 2023 ---
    Крен не развивается. Стабильный
     
  4. ardi.stroi

    ardi.stroi Форумчанин

    И, что беспокоит?
    В твоём случае, его не развить выше.
    Сколько в мм.?
     
  5. VVV

    VVV Форумчанин

    Пусть предельный крен 0,002 (2 мм/м) - но это на весь срок службы. Можно посчитать через скорости. И в СП 22.13330 (в приложениях) есть требования на крены для реконструируемых ЗиС.
     