    Подскажите пожалуйста, кто как определяет вольтаж ЛЭПа???
     
  2. Badim

    Badim Форумчанин

    По надписям на опорах и в эксплуатирующих организациях.
     
  3. dverovoz

    dverovoz Форумчанин

    Добавлю.
    Вольтаж определяет "примерно" геодезист по колличеству изоляторов надписям и др. признакам. Но уточняет и несет ответственность за это!!! только тот кто ставит печать согласования, в организации кому эта сеть пренадлежит.
    Это же касается харктеристик всех остальных коммуникаций.
     
  4. alexkrong

    alexkrong Форумчанин

    вот оно!!!Сам хотел уже тему создавать...Даже фотографировал ЛЭП различные-дабы выложить и разобраться! Рылся в инете,нашел вот такой ответ...
    Вольтаж определяется количеством керамических изоляторов на столбе...Соответственно я так понял, что от з-х до 10-это от 10 до 35 кв...и так далее...Хорошо бы услышать ответы форумчан,так как не один я интересуюсь...)))с уважением...
     
  5. BearDyugin

    BearDyugin Модератор Форумчанин

    Как правило, но не обязательно:
    1) По числу проводов в фазе (не на опоре!!!!): 330 кВ - 2 провода, 500 кВ - 3 провода, 750 кВ - 4 провода. Ниже 330 кВ по одному проводу на фазу,
    2) по числу изоляторов в гирлянде : 220 кВ 10 -15 шт., 110 кВ 6-8 шт., 35 кВ 3-5 шт., 10 кВ и ниже - 1 шт.
     
  6. alexkrong

    alexkrong Форумчанин


    Опередил))))) на 4 минуты)))
     