  1. Здравствуйте! На строительной площадке вновь смонтированный резервуар готовят к гидроиспытаниям. Мне необходимо выполнить нивелировку днища резервуара с шагом 2 м и точностью 5мм, с целью определения наличия хлопунов. Ранее мне такой работой заниматься не приходилось и каким образом оформить исполнительную съемку тоже не знаю, а время поджимает. Если у кого нибудь есть пример исполнительной съемки прошу помочь.
     
  2. Один раз доводилось снимать днище резервуара. Правда давно.
    Нивелир поставила внутри в центре.
    Снимать можно по "лучам", - чтобы потом нанести на план более-менее правильно.
    Проблема была в том, что днище не жёсткое, "гуляет", пришлось настилать "дорожки" из досок.
    Отметки, само собой, - относительные - за "нуль" приняла ... То ли самую низкую, то ли
    самую высокую точку.
    Рейку надо ставить на ...
    Плоская пятка рейки искажает картину, опора должна быть точечной.

    Рекомендаций по съёмке резервуаров не нашла (тогда), спросить было не у кого, действовала
    по наитию.
    Сдала исполнительную монтажникам, замечаний, жалоб не было.

    Надо смотреть конкретные условия и требования, тогда и решать.

    P.S. Topcon-ом бы проще...
     
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice