Отклонение от вертикали прожекторной башни.

Discussion in 'Нормативы' started by Priest, Mar 7, 2016.

  1. Букаткин

    Букаткин Форумчанин

    На такую конструкцию толковый проектант должен был указать отклонения от вертикали в проектной документации. Эта информация может быть либо в ПЗ (пояснительная записка), либо в РП (рабочий проект).
    По фотографии опорного узла. Возьмите альбом КЖ и рулетку проверьте размеры фундаментов, расстояния м/у ними.
     
    Priest likes this.
  2. Priest

    Priest Форумчанин

    Есть ли документ, на который я могу сослаться что проектировщики должны были указать отклонения? Отклонений в проекте нет.
    Где написано что они должны?

    Проблема с отклонением башни остаётся, т.к. заказчик принимает по СП 70.13330.2012 в таблице 4.15 (допуск 1/1000), и не хочет принимать по СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" где допуск 1/200.
     
  3. Priest

    Priest Форумчанин

    Я начал копаться глубже и совсем запутался.

    Существует Постановление от 26 декабря 2014 г. № 1521
    "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
    (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
    которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
    требований Федерального закона "Технический регламент
    о безопасности зданий и сооружений"
    http://www.minstroyrf.ru/docs/2690/

    Там нет СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
    Также там нет пункта 4.19.11 "Предельные отклонения положения колонн и пролетных строений не должны превышать величин, приведенных в таблице 4.13" из СП 70.13330.2012.

    Вопрос, действует ли СНиП 3.05.06-85, и как мне доказать заказчику что действует?
    Но при этом, можно ли сказать что пункт 4.19.11 из СП 70.13330.2012 (там где допуск 1/1000 высоты) не обязателен т.к. этого пункта нет в постановлении (см. выше)?


    upd. Разобрался, помогло это: http://www.normacs.info/ntds/1254
    Итог, СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства есть в "Добровольном" списке http://docs.cntd.ru/document/420268468 , при этом этот список "является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов"
     
    Last edited: Mar 15, 2016
  4. Velesgeo

    Velesgeo Форумчанин

    СНиП "нормы проектирования" прям конкретно не скажу, но текст примерно такой: " при проектировании, организация(проектная) указывает все нормативные документы которые необходимо учитывать при выполнении СМР. СНиПы, ГоСТы техническую документацию.
    а вообще обратись на Заказчика с письмом, мол так и так для обеспечения соблюдения требований нормативной документации при проведении СМР бла бла бла прошу вас направить запрос в Пр.Инст. ООО "проектируем мачты" с просьбой - "УКАЗАТЬ" нормативную документацию по которым выполнить работы.
    это где вообще тебя так мучают? что за объект-заказчик
    --- Сообщения объединены, Mar 15, 2016, Оригинальное время сообщения: Mar 15, 2016 ---
    если нет в перечне СП СПшки заменяюшей снип или указаний о том что снип онулирован и заменен на СП, то значит СНиП действует
     
    Priest likes this.
  5. Priest

    Priest Форумчанин

    Спасибо, вопрос решился (((((((((((
    Посмотрев в другую часть проекта я увидел то, чего не заметил раньше.
    Это фраза "Монтаж металлических конструкций производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
    Тут не поспоришь, вопрос закрыт. ::sad24.gif::
    Всем спасибо.
     
  6. Velesgeo

    Velesgeo Форумчанин

    "ну ё маё, михалыч." конечно несущие и ограждающие. только теперь вопрос по какой строчке и по какой таблице взять допуск
     
    Priest likes this.
  7. stasevi4

    stasevi4 Форумчанин

    Вопрос.Еду снимать молниеотвод(металличекий,фермовый).Как взять вертикальную ось?Подцепить по 3 анкерных болта со всех сторон,построить квадрат по угловым.Затем по диагоналям найти ось.Либо по каждой анкерной группе строить квадрат,находить в нем центр и потом по этим центрам строить диагонали.?Проекта нет естественно.
     
  8. Velesgeo

    Velesgeo Форумчанин

    высота?
     
  9. stasevi4

    stasevi4 Форумчанин

    32 метра,по 2 анкера на каждую опору.
     
  10. Velesgeo

    Velesgeo Форумчанин

    до 50м , если нет обязательной инструкции по измерению вертикальности, пользуйся 1/200 высоты конструкции. встав по перпендикуляру к мачте. Опускай сверху(от пересечения верхних диагональных связей) вниз. Внизу "тупо" рулеткой найди середину рулеткой, приложив ту же рулетку увидишь отклонение от вертикали. На 32 м должно быть 16 мм.
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2016, Оригинальное время сообщения: Oct 10, 2016 ---
    ту же процедуру повтори с перпендикулярной стороны, на диагональ не вставай т.к. тут возможен "винт" он тебя смутит на счет вертикальности хотя ею не является...
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2016 ---
    чего-то я рулетку рулеткой масло масляное. Торопился, ну думаю понял что хочу сказать
     
  11. stasevi4

    stasevi4 Форумчанин

    Делал первый раз подобное, картинку прилагаю.Может что поправить.
     

    Attached Files:

  12. Velesgeo

    Velesgeo Форумчанин

    то что ты внизу начертил и назвал "вид сверху" называется ситуационный план и делается в верхнем правом углу. Он исключительно для ориентирования в пространстве я полагаю. А то что ты заморочился на каждой секции промеры сделать-похвально конечно, но зачастую этого не требуется т.к. мачты такой высоты собирают на земле а на методом подъема секций (сама на себя) и в случае сбора на земле и подъема целиком-считается единым элементом, т.е. достаточно только отклонение верха относительно низа в 2-х плоскостях. Промежуточные отклонения секций (если существует обязательная к выполнению инструкция по замерам) обычно требуют на мачты связи 50 , 50-100 и свыше 100м. к каждой высоте соответственно свои требования. А так, в целом, если это была просто шабашка, то очень даже наглядно и достаточно для понимания картины в целом. Яж не знаю дальнейших задач по итогам твоей работы. Я тут где-то выкладывал варианты как на наших объектах чертилось такое и соответственно сдавалось. Поищу, может ссылку кину
     
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice