1. ВНИМАНИЕ! В течении пары дней +- будет переезд форума на более защищённый сервер. Возможны периодические перебои в работе.

Точность при проверке исполнительной съемки

Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by marksheider_nadym, Mar 5, 2015.

  1. Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста какое допустимо отклонение между исполнительной и контрольной съемками (например свайного поля) и каким нормативным документом регламентируется контрольная съемка жестких контуров.
     
  2. Ohr

    Ohr Форумчанин

    По логике допустимое расхождение съемок должно соответствовать точности взаимного положения пунктов переданного ГРО, это как минимум.
     
  3. АлексейМанс

    АлексейМанс Форумчанин

    А учитывая то, что они априори должны быть хорошо увязаны...
    А по правде - много факторов может повлиять, ооочень много. И 1-5 мм ловить это немного немудро. А вот разность в сантиметр - особенно на конструктиве - уже напрягает)
     
  4. Конст

    Конст Форумчанин

    СНиП 3.01.03-84
    4.7.
    Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, государственными стандартами или проектной документацией.
     
    Sobyan, EvgeXa, morbos and 2 others like this.
  5. Обновленные для Белоруссии сведения про СНиП .... 84. Вместо него у здесь есть ТКП 45-1.03-26-2006 "Геодезические работы в строительстве", а оттуда:
    9.9 Средняя квадратическая погрешность контрольных измерений dx принимается в зависимости от допустимого отклонения контролируемого геометрического параметра ∆x, выраженной соотношением
    dx∆x/5. (10)
    При этом цена наименьшего деления шкалы или отсчетного устройства средств механических измерений должна быть не более 0,1 от допуска контролируемого параметра.
    Контроль геометрической точности строительных конструкций производится также при помощи теодолитов, стальных рулеток, нивелиров.
    В случаях контроля при помощи электронных тахеометров, угловая погрешность которых mβ <= 5", линейная погрешность md <= 3 мм на расстояниях d <= 100 м, суммарную среднюю квадратическую погрешность измерений dx допускается принимать по соотношению
    dx <= ∆x/3. (11)
     
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice